Page 38-39 - final

Basic HTML Version

доклади
доклади
Основни съчетания на въздействията – Н3
Основни съчетания на въздействията – Н3
Категории и натоварване в помещения със специфична експлоатация – ЕС1 и Н3
Извънредни съчетания на въздействията – Н3
Допълнителни изисквания в Н3
V. Основни несеизмични натоварвания върху сградите и съоръженията
V.1 Експлотационни товари
При участие в съчетанието на само едно временно натоварване (продъл-жително или
кратковременно) –
1
=
2
= 1,0;
При участие в съчетанието на две или повече временни натоварвания за продължителните
натоварвания –
1
= 0,95;
При участие в съчетанието на две или повече временни натоварвания за продължителните
натоварвания –
2
= 0,90;
При участие в съчетанието на две или повече кратковременни натоварвания техния принос се
отчита по един от следните начини:
•когато кратковременните натоварвания не могат да бъдат степенувани по относителното
им влияние върху разрезното усилие (преместването) в конструк-цията или земната основа,
изчислителната стойност на всяко от тези натоварвания се умножава с
2
= 0,90 – при две или
три натоварвания, и с
2
= 0,80 – при четири и повече натоварвания;
•когато е възможно степенуване на кратковременните натоварвания, изчислителната стойност
на тези натоварвания се умножава, както следва: първото по степен на влияние натоварване –
с
2
= 1,0; второто – с
2
= 0,80; а останалите – с
2
= 0,60.
В извънредни съчетания изчислителните стойности (определени при
yf
= 1,0) на продължителните
натоварвания се умножават с
1
= 0,95, а на кратковременните натоварвания – с
2
= 0,80, като
особеното натоварване участва без намаляване (определено при
yf
= 1,0).
Натоварване от вятър не се включва в извънредно съчетание, освен в специални случаи (високи
комини, кули, мачти и др.).
Хоризонтално натоварване от кран не се включва в извънредно съчетание.
(1) Вертикалните експлоатационни натоварвания в участъците от категории Е1 и Е2 се приемат
за продължително действащи.
(2) Продължително действащите части на равномерно разпределените вертикални
експлоатационни натоварвания в участъците от категории A, В, С и D се приемат равни на 35% от
съответните нормативни стойности.
(3) Вертикалните експлоатационни натоварвания в участъците от категории F, G, H, I и K се
приемат за кратковременно действащи.
евр ко ове
евр одове
38