Подходът на Еврокод 8 за отчитане на резервите на носимоспособност
Добрата обща (глобална) дуктилност намалява съществено сеизмичните сили
Изисквания на ЕС8 към материалите
Специфични изисквания към стоманените конструкции в сеизмични райони
Концепции за проектиране и коефициенти на поведение q
За стоманени конструкции
За материала: Yov = [1,25]
За дисипативните елементи:
Ω
i
За конструктивната система като цяло:
Ω
= min{
Ω
i}
Резерви при работа в еласто-пластичен стадий a
u
/ a
1
Оразмерителни усилия за недисипативните елементи:
Ed = Ed,G + 1,1Yov
Ω
Ed,E
Ограничаване на границата на провлачване в дисипативните зони: fy,max ≤ 1,1Yovfy
Основен недостатък:
Действителната носимоспособност за хоризонтални въздействия и поведението на
конструкцията остават неизяснени, когато се използва само обичайният линеен еластичен анализ.
Избор на клас по дуктилност:
Конструкцията може да се проектира с приемане на един от следните класове по дуктилност:
DCL - нисък (q ≤ 1,5 до 2,0) DCM – среден DCH – висок.
Конструкциите от класове DCM и DCL се считат за дисипативни, т.е. способни да разсейват
входящата сеизмична енергия чрез ЗНАЧИТЕЛНО пластично деформиране на техни елементи или
съединения.
За тези два класа се прилагат изискванията на Раздел 6 от БДС 1998 1EN 1998-1.
При концепция а) оразмеряването и конструктивното оформяне се извършва съгласно Еврокод 3
без допълнителни изисквания. Проектирането съгласно концепция препоръчва само зони 15 ниска
сеизмичност (аg ≤ 0,08g) ниска сеизмичност (аg ≤ 0,08g).
Стоманата да отговаря на изискванията на Еврокод 3 (БДС EN 1993), т.е. :
•Диапазонът на якостните характеристики да бъде съгласно БДС EN 10025 (т.е. класът на
стоманата да бъде S235, S275, S355 или S450);
•Да са спазени изискванията за дуктилност (виж Националното приложение на БДС EN 1993-1-1);
•Да са спазени изискванията за ударна жилавост на стоманите и заваръчните шевове (Препратка
към EN 1993-1-10 Характеристики по дебелината”)
•Да се контролира действителната стойност на fy в дисипативните зони (виж 6.2 (3) на БДС
EN 1998-1)
•В съединенията на главните елементи от системата за поемане на сеизмичните сили да се
използват високоякостни болтове от кл. 8.8. и кл. 10.9.