като салфетки. Пробното натоварване беше
направено от колектива на доц. Димитър Димов,
гл. асистент Атанас Георгиев и гл. асистент
Владимир Костов от УАСГ. Изпълнихме го
по определените правила за изпитване на
строителни конструкции. Резултатите от него
се оказаха дори по-добри от очакванията ни.
След като беше премахнато натоварването,
плочите се върнаха в първоначалното
си положение, което означаваше, че
конструкцията работи в еластичен стадий.
Другият проблем, който ни притесняваше,
беше слягането на високите тела спрямо
ниските. Огромна площ, високи сгради, при
които фундирането на кулите бе извършено с
фуга спрямо фундаментите на ниските тела по
ред съображения. Най-важното от които беше,
че обектът трябвше да се изгражда поетапно,
така че част от изкопа да може да се използва
като работна площадка за останалите сгради.
Това беше една от основните причини да се
приеме такова решение. Най-интересното
и най-доброто беше, че въпреки нашите
очаквания високите сгради да се слегнат
1,5 – 2 см, те не се слегнаха повече от 2 мм.
Практически почти не се слегнаха. Което
беше нов повод да сме доволни от работата си.
Също за наша голяма изненада, но
приятна, при тоя площен обект със сложно
изпълнение, не се получиха никакви течове,
хидроизолацията не протече никъде. Което
няма как да не отчетем като още един
голям плюс за качеството на работата ни.
Материалите, които използвахме са изцяло
бълдарско производство – стоманобетонови
конструкции с много малко стоманени елементи.
И отново искам специално да благодаря
на всички участници в тоя проект. За
изключителната отговорност, която проявиха, за
смелостта да поемат риска с прилагането на едно
ново конструктивно решение, което няма аналог
2 / 2012
16