Page 40-41 - finalhq

Basic HTML Version

40
41
Фиг.2. Носеща способност на натискови диагонали / Максимална продънваща сила
За бетон C20/25 (минимален за етажни плочи) и различни стойности на отношението
е доказано, че натисковите диагонали не са критични ( ) за обичайните практични случаи
на
при средни стоманобетонни колони. Единствено при големи стойности на
проверката на натисковите диагонали може да има смисъл при
Повишаването на класа бетон на C25/30 подобрява изцяло поведението на натисковите
диагонали и те категорично не са меродани.
От ф-ла (5) се вижда, че с напречна армировка може да се поеме максимална продънваща
сила не по-голяма от тази, която може да поеме бетона. Т.е. големината на продънващата
сила може да бъде най-много 2 пъти редуцирания принос на бетон:
прието е в изследванията да не се работи с минималната стойност на ф-цията, достигана
само при малки проценти на надлъжно армиране.
коефициент на надлъжно армиране,
в мм. – в изследванията е приета консервативна стойност на . в f MPa, за средна колона.
Дефинирано е отношението между носещите способности на натисковите диагонали (1)
и максималната продънваща сила (7):
,max
,
1,5.
Ed
Rd c
V
V
2 0
,max
,
1
,
1,5.
. .
1,5.
.
4
Ed
Rd c
Rd c
u
V
u d
d
d
 
1/ 3
3/ 2 1/ 2
,
max 0,12 100 .
;0, 035.
Rd c
xy ck
ck
k
f
k f
.
0,02
xy
x y
 
1 200 /
k
d
 
1
4
o
u u d
 
0
,max
0
,max
,
0, 25
1,5.
4
cd
Rd
Ed
Rd c
u f
V
d
u
V
d
 
 
 
  
/
o
u d
/
6, 25 10
o
u d
 
1, 45%
xy
/
7,36
o
u d