Основни изисквания на ЕС8
Напречни сечения на ригелите
Оразмеряване на колоните
Контрол на стойността на f
y
вдисипативните зони
•При сгради с два и повече етажа да е изпълнено условието за избягване на “мек” етаж и локален
пластичен механизъм (изискване за “силни колони”).
•Възлите “ригел-колона” трябва да са проектирани така, че ротационният капацитет Op на
пластичните зони да е не по-малък от 35 mrad за конструкции с клас на дуктилност DСH и 25 mrad
за конструкции с клас на дуктилност DCM с q > 2.
•Съгласно т. 6.2 (3) на БДС EN 1998-1: fy,max ≤ 1,1
Yov
f
y
•Стойността на границата на провлачане fy ,max за дисипативните зони, приета в изчисленията,
трябва да се УКАЖЕ върху чертежите
•Нерегламентирани смени на класа на стоманата са ОПАСНИ:
В местата на очакваните пластични зони/стави със сечения от клас 1 и 2 се правят следните
проверки:
V
Ed,M
отчита формирането на пластични стави в краищата на ригела N
ed
и V
Ed
се ограничават,
защото могат да намалят неблагоприятно носимоспособността на огъване и ротационния
капацитет.
•Оразмеряват се СЛЕД ригелите със завишени разрезни усилия (капацитивно проектиране).
•За разлика от Наредба 2/2012 не се разрешава директно комбиниране на усилията от земетръс
с тези от вертикалните товари.
•Преоразмеряването на ригелите води до по-тежки сечения на колоните и оскъпяване на
конструкцията.