доклади
                
              
            
            
              
                
                  доклади
                
              
            
            
              50
            
            
              51
            
            
              Основни различия между ЕС8 и Наредба 2/2012 (за стоманени конструкции)
            
            
              Заключителни бележки
            
            
              1. В Наредба 2 няма изисквания за капацитивно проектиране, т.е. оразмеряването на всички
            
            
              елементи може да се извърши в произволна последователност директно с усилията от сеизмичната
            
            
              комбинация на товари и въздействия.  Заменки на напречните сечения са напълно допустими и не
            
            
              водят до преразглеждане на сеченията на останалите елементи;
            
            
              2. В нея няма и изисквания за осигуряване на локалната дуктилност на елементите, т.е. приема се,
            
            
              че тя е винаги налична без допълнителни конструктивни мерки и усилия от страна на проектанта.
            
            
              С еднакви коефициенти на реагиране може да се проектират както тежки конструкции от
            
            
              горещовалцувани профили и 47 профили, така леки конструкции от студеноформувани профили.
            
            
              3. В Наредба 2 няма изисквания за ограничаване и контрол на якостните характеристики на
            
            
              стоманата в дисипативните зони. Замяната на един клас стомана с по-висок е напълно допустима;
            
            
              4. Крайният резултат от проектирането са конструкции с непредсказуемо и неясно поведение;
            
            
              5. Особено уязвими са съединенията, защото те се оразмеряват обичайно “по усилия”, а не
            
            
              равноякостно или “свръхякостно” (капацитивно).
            
            
              Нормите за проектиране, в т.ч. и Еврокод 8, не дават изчерпателни решения/процедури за пълно
            
            
              реализиране на концепцията за капацитивното проектиране;
            
            
              При практическото прилагане на тази концепция инженерите-конструктори трябва да използват
            
            
              здрава инженерна преценка и усет, а не само формално да следват клаузите на нормите;
            
            
              Действителното поведение на конструкцията при сеизмични въздействия не може да се определи
            
            
              с традиционния линеен еластичен анализ. Неговите резултати могат да бъдат и заблуждаващи,
            
            
              особено за граничните усилия в недисипативните елементи и техните съединения.
            
            
              конференция "конструктивна система еврокодове"