доклади
                
              
            
            
              
                
                  доклади
                
              
            
            
              44
            
            
              45
            
            
              Основни изисквания на ЕС8
            
            
              Напречни сечения на ригелите
            
            
              Оразмеряване на колоните
            
            
              Контрол на стойността на f
            
            
              y
            
            
              вдисипативните зони
            
            
              •При сгради с два и повече етажа да е изпълнено условието за избягване на “мек” етаж и локален
            
            
              пластичен механизъм (изискване за “силни колони”).
            
            
              •Възлите “ригел-колона” трябва да са проектирани така, че ротационният капацитет Op на
            
            
              пластичните зони да е не по-малък от 35 mrad за конструкции с клас на дуктилност DСH и 25 mrad
            
            
              за конструкции с клас на дуктилност DCM с q > 2.
            
            
              •Съгласно т. 6.2 (3) на БДС EN 1998-1: fy,max ≤ 1,1
            
            
              Yov
            
            
              f
            
            
              y
            
            
              •Стойността на границата на провлачане fy ,max за дисипативните зони, приета в изчисленията,
            
            
              трябва да се УКАЖЕ върху чертежите
            
            
              •Нерегламентирани смени на класа на стоманата са ОПАСНИ:
            
            
              В местата на очакваните пластични зони/стави със сечения от клас 1 и 2 се правят следните
            
            
              проверки:
            
            
              V
            
            
              Ed,M
            
            
              отчита формирането на пластични стави в краищата на ригела N
            
            
              ed
            
            
              и V
            
            
              Ed
            
            
              се ограничават,
            
            
              защото могат да намалят неблагоприятно носимоспособността на огъване и ротационния
            
            
              капацитет.
            
            
              •Оразмеряват се СЛЕД ригелите със завишени разрезни усилия (капацитивно проектиране).
            
            
              •За разлика от Наредба 2/2012 не се разрешава директно комбиниране на усилията от земетръс
            
            
              с тези от вертикалните товари.
            
            
              •Преоразмеряването на ригелите води до по-тежки сечения на колоните и оскъпяване на
            
            
              конструкцията.