В
чл. 158, ал. 2
кохезията се отразява по класическите методи за определяне на земен натиск, но
тези методи не са обвързани с формулите от
ал. 1
и следва противоречие Не е обърнато внимание
на това, дали ъгъл на вътрешно триене, , и кохезията, c, се коригират. Изледванията показват, че
това трябва да бъде направено.
Остава открит въпросът за
различните премествания
, при които се активират пълните
стойности на
активния натиск
и пасивното съпротивление на почвите. Активният натиск се
проявяваприпреместване
0,002Н÷0,005Н(Н–височинанасъоръжението)
. Пасивнотосъпротивление
на почвите се проявява при преместване
0,05Н
. В такъв случай, поради различните стойности на
преместването за получаване на пълните стойности на двата вида натиск,
няма основание те да
се приемат равностойно.
При някои класически методи за проектиране на укрепителни конструкции се работи с изравняване
на активния земен натиск и пасивното съпротивление на почвите. Поради различните деформации
необходими за активиране на двата вида съпротивление това не може да е вярно. Трябва да се имат
предвид и стойностите на „земния натиск в покой”.
ал. 3 и
ал. 5 на чл. 158,
късаещи водонаситени почви и почви изцяло под вода остават неизяснени:
(3) За водонаситени почви активният и пасивният натиск се определят по формулите съгласно ал.
1, като се използва теглото на почвата, облекчено от водния подем. Сеизмичната сила се определя
от теглото на почвата във водонаситено състояние. В този случай ъгълът на отклоненито на
равнодействащата е: сеизмичното налягане на водата на повърхността на почвата.
(5) Когато почвата е изцяло под вода, се отчита сеизмичното налягане на водата на повърхността
на почвата.
*Решение на Blum за контролна стена чрез силов и верижен полигон.
доклади
доклади
Натоварване върху вкопани съоръжения съгласно Наредба 2/2012
Натоварване върху вкопани съоръжения съгласно Наредба 2/2012
Какви премествания се мобилизират при
сеизмично въздейтвие?
Натоварване върху укрепителни съоръжения
Натоварване върху вкопани съоръжения съгласно Наредба 2/2012
16