Page 14 - finalhq

Basic HTML Version

K
c
са четири пъти по-малки. Тази разлика се дължи на еласто-пластичното
реагиране на реалните конструкции при силни земетресения с интензивност
по голяма от VII степен. Стойностите на
K
c
са изчислени и нормирани на базата
на решаване на обратната задача по формула (1): на базата на данните от
реагирането на конструкциите при крайно гранично състояние в район с
дадена интензивност са изчислени сеизмичните сили и от тях са определени
стойностите на
K
c
;
b
- динамичен коефициент, който е нормализиран еластичен спектър на
реагиране;
h
k
- коефициент на формата на трептене, който съответства на коефициента
на участие на разглежданата форма на трептене в реагирането на модела на
конструкцията.
Формула (1) е запазила структурата си и в нормите от 1987 г.[6]. Тя е представена
в следният вид:
ik
c i ik k
E CRK Q
b h
=
.
(2)
Тук са добавени още две буквени означения:
С
- коефициент на значимост и
R
- коефициент на реагиране.
Значимостта в нормите от 1964 г. е взета под внимание чрез промяна на сеиз-
мичната степен от картата за сеизмично райониране, в степен за която трябва
да се осигури съответната конструкция. Може да се види, че промяната на
категорията на значимост с една степен води до коефициент на значимост 2.
Съществена новост в нормите от 1987 г. е въвеждането на коефициент на реа-
гиране -
R
. Той отразява редуцирането на сеизмичните сили от развиването на
пластични деформации в различните конструктивни системи. Тук сеизмичният
коефициент е дефиниран като отношение на нормираното изчислително ускоре-
ние на сеизмичното въздействие за съответната сеизмична степен към земното
ускорение. В картата за сеизмично райониране са записани стойностите на
K
c
за
всека сеизмична степен. Те са по принцип различни от нормираните стойности на
K
c
в Таблица 3 на нормите от 1964 г. и са получени от анализа на записаните вече
голям брой акселерограми при силни земетресения. Ако се правят сравнителни
изчисления за сеизмичните сили по двата норматива, трябва да се има предвид,
че
K
c
(64г.) би трябвало в повечето случаи да съответства приблизително на
R.K
c
(87г.). Най-често използваната стойност на
R
за различните конструктивни
системи е
R=0.25
т.е. четири пъти намаляване на сеизмичните сили.
Таблица 1.
Сеизмичен коефициент - K
c
Интензивност по МSК-64
VII степен
VIII степен
IX степен
K
c
(64г.)
Почви група 2
-
0.033
0.067
Почви група 3
0.025
0.050
0.100
Почви група 4
0.033
0.067
0.133
K
c
(87г.)
0.10
0.15
0.27
12