Кс=0.27.
Взаимодействието
в
динамичен аспект между стоманената
и стоманобетонната конструкция е
изследвано, като е установено как
посредством коравини и маси тези отделни
части на цялостната сградна конструкция
си взаимодействат. Анализът на резултатите
и изводът за произтичащата амплификация
на сеизмичните сили е отчетен при общия
изчислителен модел.
По време на изпълнението на строежа и
при монтирана, но не окончателно завършена
покривна конструкция през август 2010
г. стават няколко земни труса, които са
естествен микротест за конструкцията. След
обследването и не са констатирани повреди.
По-късно, когато строителните работи са
окончателно приключени, е проведено
пробно натоварване за вертикален товар
и динамични тестове за установяване на
съответствие между проектни и реални
динамични характеристики. Получените
резултати показват много добро съвпадение
между проектното и реалното поведение на
конструкцията.
Новости в проектирането
Тук трябва да се подчертае прилагането
на Еврокод 3. Разликите в постановките и
правилата по устойчивостта на елементите
между EC3 и нашите норми са твърде
съществени. При центрично натиснати
елементи тези разлики се дължат на това,
че в ЕС3 значително по-пълно е изследвано
влиянието на наличните несъвършенства
върху устойчивостта на базата на
експерименти за различни напречни
сечения. Поради това са дефинирани
пет криви на зависимостта критични
напрежения-стройност. В нашите норми
има само една. За нецентричен натиск в ЕС
3 са въведени коефициенти, чрез които се
отчита увеличението на огъващите моменти
вследствие на начални несъвършенства
и изчисляване по деформирана схема,
отчитайки и разпределението на момента
по дължина на елемента. Съществен е
фактът, че в нашите норми няма методика
за доказване на носимоспособността на
възлите на тръбни